gatorshaman
  1.10.2018, 9:38
  
 
  Постоянно горят модули входов / выходов на М221 подключены к совершенно разному оборудованию, общее только питание.
Может быть кто то сталкивался? Куда еще смотреть кроме питания?
 
 
 
  Alexander_I
  1.10.2018, 11:27
  
 
  Что то я не понял - причем тут питание?
 
 
 
  gatorshaman
  1.10.2018, 13:00
  
 
  питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.
 
 
 
 
  Цитата(gatorshaman @ 1.10.2018, 13:00) 

питание у модулей общее, больше ничего общего
и горят все время разные.
Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам
 
 
 
 
  kosmos440o
  1.10.2018, 16:14
  
 
  Энту, как её, потенцию...
Можно попробовать низковольтным мегаомником (цэшка на пределе 200 МОм ) каждый вход на землю позвякать. Естественно, отключенное всё от питания должно быть. Земли на оборудование проверить. Желательно 4-8 Ом должно быть. Также зависит от объекта. Если телецентр рядом или РУ-500кВ, ничего удивительного.
 
 
 
  Сергей А. Ефремов
  1.10.2018, 16:52
  
 
  Цитата(yozik @ 1.10.2018, 13:44) 

Разобрать и посмотреть с какой стороны сгорел,
по питанию или по входам
+1
 
 
 
   
  Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, 
пройдите по ссылке.